Доброго времени суток, господа инженеры!
Посоветуйте пожалуйста что делать.
Необходимо сделать вентиляцию и кондиционирования помещения МРТ.
Какой литературой пользоваться.
По СП 158.13330.2014 - приток и вытяжка по расчету, но не менее 6 крат
(помещение V=28.8м2(площадь пола)*3м(высота)=86,4 м3)
А у меня получается более.
Расчет ведем из расчета ассимиляции теплопритока в помещение, обычная формула:
Q = 3,6*с* p*G*( tк-tн ) = Вт
где Q - в Вт
с - удельн. теплоемкость воздуха = 1,005 кДж/ кг *К
G - в м3/ч
3,6 - переводной коэффициент кДж/час в Вт.
p= 1,2[кг/м3] - плотность
Тепловыделения в помещении 4,9 кВт. - по заданию
Градиент температур по помещению - 3С. - технические требования к оборудованию
Итого G=4900 м3/ч
Видела проект для такого же томографа, расход 1200 м3/ч - Почему??